VAŽNO! Ovdje pročitajte kako se registrirati na forum. Bez registracije, nećete biti u mogućnosti pisati na forumu.

SHT21

Pitanja vezana uz sve senzore iz ponude e-radionica.com
Odgovorite
blaski71#7890
Novak
Novak
Postovi: 2
Pridružen/a: pet ruj 03, 2021 1:13 pm

SHT21

Post Postao/la blaski71#7890 » pet ruj 03, 2021 1:22 pm

Poštovani,

imam problema sa SHT21 senzorom https://e-radionica.com/hr/sht21-senzor ... vlage.html

Tijekom testiranja, izbacuje mi kriva očitanja. Temperatura mi je -46.85, a vlaga -6. Koristio sam Vašu knjižnicu i kod.

Koristim Windows 10, te Arduino Uno IDE - 1.8.15


slika
ivan.fadiga#4726
e-radionica.com team
e-radionica.com team
Postovi: 260
Pridružen/a: ned tra 15, 2018 2:59 pm
Lokacija: Osijek

Re: SHT21

Post Postao/la ivan.fadiga#4726 » pon ruj 06, 2021 7:50 am

Pozdrav,
Kada mikrokontroler ne može pročitati podatke (senzor nije spojen, neispravan senzor) onda ispisuje te vrijednosti.
Možete probati I2C scanner i s njime pročitati adresu senzora, probajte pregledati da su SDA i SCL linije dobro povezane jer se tu zna potkrasti greška.
Ako ne uspijete pročitati I2C adresu onda se možete javiti na kontakt@e-radionica.com radi daljnjeg rješavanja problema.

LP,
Ivan
blaski71#7890
Novak
Novak
Postovi: 2
Pridružen/a: pet ruj 03, 2021 1:13 pm

Re: SHT21

Post Postao/la blaski71#7890 » pon ruj 06, 2021 11:57 am

Hvala Vam na odgovoru, problem je riješen.
ivan.fadiga#4726
e-radionica.com team
e-radionica.com team
Postovi: 260
Pridružen/a: ned tra 15, 2018 2:59 pm
Lokacija: Osijek

Re: SHT21

Post Postao/la ivan.fadiga#4726 » uto ruj 07, 2021 7:33 am

Odlično, tu smo da pomognemo.
Ako može samo opis kako ste riješili problem da i drugi mogu riješiti slične probleme?