VAŽNO! Ovdje pročitajte kako se registrirati na forum. Bez registracije, nećete biti u mogućnosti pisati na forumu.

SHT 20

Pitanja vezana uz sve senzore iz ponude e-radionica.com
Odgovorite
ivan.fiala#8679
Novak
Novak
Postovi: 2
Pridružen/a: pon kol 17, 2020 9:48 am

SHT 20

Post Postao/la ivan.fiala#8679 » pet kol 21, 2020 11:06 pm

Imam problem prilikom spajanja SHT 20 na Arduino Mega, spojio sam SCL na SCL (Pin 21) i SDA na SDA(Pin 20), međutim stalno mi izbacuje -46,85 C i -6 Humidity
domagoj#7135
Supporter
Supporter
Postovi: 215
Pridružen/a: ned tra 15, 2018 2:59 pm
Lokacija: Zagreb

Re: SHT 20

Post Postao/la domagoj#7135 » sub kol 22, 2020 10:59 am

I2C komunikacija najčešće zahtjeva adresu uređaja, u ovom slučaju SHT20. Nisam radio konkretno s SHT20 ali ta adresa se upisuje i Wire.begin(xxy) ili u Wire.beginTransmission(xy) ako je inicijalizacija Wire.begin()
Isto tako sam pročitao da SHT20 treba između 5 i 30 sekundi za očitanje što ovisi o toplinskoj vodljivosti materijala koji se mjeri. Npr. metal ima bolju vodljivost od zraka.
Pozdrav, Domagoj
Avatar
haluzanpavao#1962
Hobist
Hobist
Postovi: 39
Pridružen/a: sri lip 13, 2018 12:19 pm

Re: SHT 20

Post Postao/la haluzanpavao#1962 » ned kol 23, 2020 5:09 am

jedna napomena- PUL UP otpornici (4k7)na SCL i SDA.
Sretno