Radim usporedbu vrijednosti koje daju senzori BME280 i DHT22, uočio sam da BME280 daje nizu vrijednost temperature i vlažnosti (razlika je 2 stupnja, pri sobnim uvjetima) i 5 - 7 % relativne vlage. Senzori su smješteni jedan uz drugoga. DHT22 je vezen na Arudino Uno a BME280 na Croduino 3 karticu. Da li postoji određena praksa kalibracije senzora?.

Pozdrav, E.
ivan.fadiga#9172
e-radionica.com team
e-radionica.com team
Postovi: 166
Pridružen/a: ned tra 15, 2018 2:59 pm
Lokacija: Osijek

Re: Usporedba vrijednosti koje daju BME280 i DHT22 senzori

Post Postao/la ivan.fadiga#9172 » sri vel 17, 2021 7:28 am

Pozdrav,
Znam da BME koristi određene kalibracijske parametre kada se računa temperatura i ostali parametri, ali nisam siguran mogu li se oni mijenjati i na koji način.
Ako uvijek mjeri s istim odstupanjem može se u kodu oduzeti ta pogreška od izmjerene vrijednosti i dobiti točan podatak.

LP,
Ivan
ernest.mestrovic#6900
Novak
Novak
Postovi: 14
Pridružen/a: pet sij 22, 2021 11:45 pm
Lokacija: Zagreb

Re: Usporedba vrijednosti koje daju BME280 i DHT22 senzori

Post Postao/la ernest.mestrovic#6900 » sri vel 17, 2021 10:59 am

ivan.fadiga#6946 je napisao/la:
sri vel 17, 2021 7:28 am
Pozdrav,
Znam da BME koristi određene kalibracijske parametre kada se računa temperatura i ostali parametri, ali nisam siguran mogu li se oni mijenjati i na koji način.
Ako uvijek mjeri s istim odstupanjem može se u kodu oduzeti ta pogreška od izmjerene vrijednosti i dobiti točan podatak.

LP,
Ivan
Hvala Ivane,

Probat cu to malo istražiti, ako nešto nađem javim

Pozdrav
E
domagoj#9964
Supporter
Supporter
Postovi: 323
Pridružen/a: ned tra 15, 2018 2:59 pm
Lokacija: Zagreb

Re: Usporedba vrijednosti koje daju BME280 i DHT22 senzori

Post Postao/la domagoj#9964 » sri vel 17, 2021 11:34 am

Pozdrav!
Regulatori temperature koji se koriste u HVAC sustvima (dakle nisu hobby elektronika) imaju mogućnost podešavanja temperaturnog offseta u odnosu na očitanu vrijednost. Očito taj pomak nije vezan samo uz kalibraciju već možda i uz uvjete u kojima se uređaj koristi. Krenuo bi s pretpostavkom da je pomak linearan u cijelom mjernom području. Vjerojatno nije, ali je isto tako malo vjerojatno da će se senzor koristiti u cijelom temperaturnom rasponu. Ako se i bude koristio, pretpostavljam da su određena područja manje-više linerana, pa ga onda po tim područjima treba i popeglati. Ja bi u obzir uzeo i temperaturno područje mjerenja i namjenu. Npr. ako fula 1°C pri sobnoj temperaturi, to je neka pogreška. Ali ako fula 1°C pri 400°C, u najvećem broju slučajeva bi to bilo zanemarivo.
Pozdrav, Domagoj
ernest.mestrovic#6900
Novak
Novak
Postovi: 14
Pridružen/a: pet sij 22, 2021 11:45 pm
Lokacija: Zagreb

Re: Usporedba vrijednosti koje daju BME280 i DHT22 senzori

Post Postao/la ernest.mestrovic#6900 » sri vel 17, 2021 12:17 pm

Da, definitivno je problem jer "podbacuje" pri sobnim uvjetima. Odredit cu koji je to točno podbacaj usporedbi s klasičnim zivinim termometrom koji je kalibriran u tom području s preciznošću od 0,1oC. Isto vidim i za tlak, podbacaj je cca 20 HPa u odnosu na vrijednosti koje objavjuje DHMZ.
U svakom slučaju puno hvala na osvrtu
E
ernest.mestrovic#6900
Novak
Novak
Postovi: 14
Pridružen/a: pet sij 22, 2021 11:45 pm
Lokacija: Zagreb

Re: Usporedba vrijednosti koje daju BME280 i DHT22 senzori

Post Postao/la ernest.mestrovic#6900 » pet vel 26, 2021 11:18 am

Načinio sam usporedbu vrijednosti na soboj temperaturi, verijacija je unutar 1oC. Planiram načiniti usporedbu vrijednosti na višim temperaturama. Za usporedbu koristim laboratorijski termometar punjen etanolom koji je baždaren na vrijednosti +/- 0.2oC. Za usporedbu relativne vlage planiram koristiti otopine soli koje u zatvorenom sustavu (eksikatoru) imaju konstantnu vrijendost relativne vlažnosti. Javim kad napravim mjerenja.
domagoj#9964
Supporter
Supporter
Postovi: 323
Pridružen/a: ned tra 15, 2018 2:59 pm
Lokacija: Zagreb

Re: Usporedba vrijednosti koje daju BME280 i DHT22 senzori

Post Postao/la domagoj#9964 » pet vel 26, 2021 12:04 pm

Super. Bude zanimljivo vidjeti rezultate.
Avatar
david.zovko#1606
e-radionica.com team
e-radionica.com team
Postovi: 438
Pridružen/a: ned tra 15, 2018 2:59 pm
Lokacija: Osijek, Croatia
Kontakt:

Re: Usporedba vrijednosti koje daju BME280 i DHT22 senzori

Post Postao/la david.zovko#1606 » ned ožu 07, 2021 12:16 am

Mene također zanimaju rezultati, s obzirom da imate lab termometar. BME280 u nekim projektima nam se već pokazao kao pomalo nepouzdan baš zbog odstupanja u izmjerenoj temp.
Odgovorite